Магомед Гость

Тема: Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

Цитировать Сообщение 11

Консультант
Неактивен

Консультант Технические специалисты

Re: Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, мощность подключаемой нагрузки.

Цитировать Сообщение 12

Неактивен

Магомед Гость

Re: Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

Консультант пишет:

Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, мощность подключаемой нагрузки.

95 квт кос фи 1

Цитировать Сообщение 13

Неактивен

Магомед Гость

Re: Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

Почему он греется если не должен греться

Цитировать Сообщение 14

Неактивен

Магомед Гость

Re: Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

95 квт аос фи 1

Цитировать Сообщение 15

Консультант
Неактивен

Консультант Технические специалисты

Re: Сип 2 3×35 1×50 длительно допустимый ток 160 ампер греется при 140 амперах расстояние 240 метров напряжение в начале 425 вольт на концах 390

Здравствуйте. Длительно допустимый ток, указанный в справочных данных, рассчитан для постоянного тока при котором токопроводящие жилы не нагреваются более 20 C. При переменном токе происходит нагрев жил до 90 C, поэтому для определения максимального длительного допустимого тока указанную в таблице величину следует умножить на коэффициент 0,92. К тому же, вы не учли падение напряжение в линии. Поэтому провод работает в режиме перегрузки и, соответственно греется. Для нормальной работы воздушной линии в вашем случае необходим провод СИП-2 3x70+1x54,6.

Цитировать Сообщение 16