Александр Гость

Тема: Длительно допустимый ток ААБл 4х240 и ААБл 4х185

Длительно допустимый ток ААБл 4х240 и ААБл 4х185

Цитировать Сообщение 11

Консультант
Неактивен

Консультант Технические специалисты

Re: Длительно допустимый ток ААБл 4х240 и ААБл 4х185

Здравствуйте. Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля:
1. При прокладке на воздухе:

  • ААБл 4х240 - 402 А

  • ААБл 4х185 - 342 А

2. При прокладке в земле:

  • ААБл 4х240 - 359 А

  • ААБл 4х185 - 314 А

Цитировать Сообщение 12