Сергей Гость

Тема: Здравствуйте, при прокладке кабеля в металлорукаве Герда с ПВХ-оболочкой требуется ли заземление рукава пайкой или иными способами?

Здравствуйте, при прокладке кабеля в металлорукаве Герда с ПВХ-оболочкой требуется ли заземление рукава пайкой или иными способами?

Цитировать Сообщение 11

Консультант
Неактивен

Консультант Технические специалисты

Re: Здравствуйте, при прокладке кабеля в металлорукаве Герда с ПВХ-оболочкой требуется ли заземление рукава пайкой или иными способами?

Здравствуйте. Заземление металлорукава необходимо производить хомутом на болт корпуса или клемму заземления

Цитировать Сообщение 12

Евгений Nsk
Неактивен

Евгений Nsk Участник

Re: Здравствуйте, при прокладке кабеля в металлорукаве Герда с ПВХ-оболочкой требуется ли заземление рукава пайкой или иными способами?

Требуется обязательно!
Способы могут быть разные например:
1. непосредственное (роспукание конца металлорукава и присоелинение его к заземляющему контакту)
2. механическое присоединение заземляющего проводника к металлорукаву обжимающими устройствами (хомутами)
3. пайка заземляющего проводника к металлорукаву
4. применение концевой металлической арматуры, которая обеспечивает надежный электрический контакт между корпусом и металлорукавом

Но все эти способы должны выполнить одно требование : обеспечение переходного электрического сопротивления между металлорукавом и корпусом не превышающее 0,05 Ом,
Это требование прописано в раздел 11. ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015  Трубные системы прокладки кабелей. Трубные системы повышенной гибкости.

Быстрых Вам электронов!

Цитировать Сообщение 13